СЗ-1 датчик на Метан; СЗ-2 датчик на СО

Сигнализаторы загазованности природным газом.

Назначение:

 

  • непрерывного автоматического контроля содержания топливного углеводородного газа (СnНn) (природного газа по ГОСТ 5542)в воздухе помещений потребителей газа;

  • выдачи светового и звукового сигнала в случае возникновения в контролируемом помещении концентраций газа, соответствующих сигнальным уровням Порог 1, Порог 2;

  • выдачи сигнала закрытия клапана при сигнальном уровне Порог 2;

  • выдачи сигналов аварии на пульт диспетчерский;

  • выполнения всех перечисленных функций сигнализатора от внешних датчиков.

Технические характеристики



Наименование параметра или характеристики

Значение

1 Напряжение питания переменного тока, В

220

2 Частота питающего напряжения, Гц

50

3 Потребляемая мощность, ВА, не более

6

4 Концентрация природного газа вызывающая срабатывание сигнализатора СЗ-1, %НКПР:

Порог 1

Порог 2

 

10

20

5 Время прогрева сигнализатора, мин, не более

5

6 Диапазон рабочих температур сигнализатора, 0С

от +5 до +40

7 Максимальное значение относительной влажности воздуха,(при t = 250C) %

до 80

8 Габаритные размеры сигнализатора, мм, не более

200х92х50

 

Сигнализаторы загазованности оксидом углерода.

Назначение:

  • непрерывного автоматического контроля содержания оксида углерода (СО) в воздухе помещений потребителей газа;

  • выдачи светового и звукового сигнала в случае возникновения в контролируемом помещении концентраций газа, соответствующих сигнальным уровням Порог 1, Порог 2;

  • выдачи сигнала закрытия клапана при сигнальном уровне Порог 2;

  • выдачи сигналов аварии на пульт диспетчерский;

  • выполнения всех перечисленных функций сигнализатора от внешних датчиков

Технические характеристики



 

Наименование параметра или характеристики

Значение

1 Напряжение питания переменного тока, В

220

2 Частота питающего напряжения, Гц

50

3 Потребляемая мощность, ВА (на один сигнализатор), не более

6

4 Концентрация оксида углерода вызывающая срабатывание сигнализатора СЗ-2, мг/м3:

Порог 1

Порог 2

 

20

100

5 Время прогрева сигнализатора, мин, не более

30

6 Диапазон рабочих температур сигнализатора, 0С

от +5 до +40

7 Максимальное значение относительной влажности воздуха,(при t = 250C) %

до 80

8 Габаритные размеры сигнализатора, мм, не более

200х92х50

9 Масса сигнализатора, кг, не более

0,4

 

 

(343) 379-54-43
214-11-02
214-11-04
620043, Россия, г.Екатеринбург, ул. Cерафимы Дерябиной, д. 30А

 